威尼斯人电子游艺

    

七氟丙烷灭火系统露点控制

目前国家针对七氟丙烷灭火装置至2015年9月1日起,凡列入本强制性产品认证目录内的消防产品,未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。要求气体灭火设备强制性3C认证,消防产品强制性3C认证主要包括:火灾报警产品、火灾防护产品、灭火设备产品、消防装备产品等,各实施规则由中国国家认监委发布。

为满足消防产品3C认证的要求,大多数公司根据消防行业目前实际生产情况,设计开发完成了完全符合认证需求的七氟丙烷检测成套设备及露点测试仪。大多数的七氟丙烷灭火装置厂家的工艺如下:瓶组清洗、烘干,抽真空,置换,装液剂等,现在3C要求,置换后钢瓶内露点应低于-60℃(水分含量低于10PPM)。另有相关规定七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范质量应符合下列技术指标:纯度≥99.6%(摩尔/摩尔;酸度≤3ppm ;水含量≤10ppm ;不挥发残留物≤0.01% ;悬浮或沉淀物:不可见。

我司针对七氟丙烷灭火装置生产开发便携式露仪OBT-816,在线式露点控制系统OBT-ES10。能快速反应每个钢瓶的准确露点值,测量时间短,正常测量一个钢瓶所花的时间在5分钟内。大大增加钢瓶检测工作的效力。我司露点仪参数如下:

特点:

零点自动校准

显示准确的露点

操作简单、携带方便

抗污染、抗干扰

重复性好、响应速度快

灵敏度高、稳定性好

测量精度高、误差小.

技术参数:

测量范围 Td:-100……+20℃(可选)

露点精度 Td ≤ ±2℃

输出      4~20MA (-100……+20℃)

供电方式 电池供电或220V AC 5A

探头保护 聚四氟乙烯材料

储存温度等级 -40……+70℃

响应时间:气体温度:20℃流速:4-5L/min 压力:1bar

+20→-40℃ Td 5s~45s

-40→-60℃ Td 10s~240s

操作环境 - 10……+70℃

相对湿度 0…90%RH

压 力 0.1……1MPA(可选)